主题:2.2KW的变频器能否带1.5KW的满负载的电机?

点击:6859 回复:34

可以带,须把变频器电机参数更改,但硬件保护估计不即时了。
13-09-09 08:26
大马拉小车
13-09-09 16:48
这个答案很正点!表情
13-09-10 09:38
20楼的硬件保护什么意思了?
13-09-10 17:15
设好参数没问题的
13-09-10 19:48
这个问题其实就是变频器使用误区之一的问题。我记得就在本论坛曾经看到一篇文章,讲变频器的使用几大误区,列了n条呢,楼主的问题就是其中之一。很典型。
变频器的使用不要选择功率来做匹配!要选择电流来匹配。比如说,1.5kW的电机,他的负载电流(所谓的满转矩状态)到底是多少?然后看2.2kW变频器的额定电流是多少?如果后者比前的大或相等,那就没问题呀。反之亦然。0.75kW亦如此类推。
楼上的朋友说的很正确
13-09-10 20:46
不可以,必须得匹配
13-09-10 21:23
设置参数后完全无压力,当然也有人这么说:变频器的使用不要选择功率来做匹配!要选择电流来匹配。比如说,1.5kW的电机,他的负载电流(所谓的满转矩状态)到底是多少?然后看2.2kW变频器的额定电流是多少?如果后者比前的大或相等,那就没问题呀。反之亦然。0.75kW亦如此类推
个人感觉完全可以 ,我做这一块好多年,有不少客户就是这么用的
14-09-23 15:28
当然没问题,设置好电机电流或者功率就可以了
14-10-08 21:38
完全可以,变频器参数可以设置,把电动机品牌参数设进去就可以,一般变频器都要高电机一档以上才安全,因为电机的过载能力远比变频器大,为更好保护变频器,通常变频器的容量大于电机为好。
14-10-18 10:12