主题:2.2KW的变频器能否带1.5KW的满负载的电机?
点击:6859 回复:34
30楼
编辑
引用
管理
yanli7234
要看负载的,2.2KW的风机泵类变频器驱动满负荷的1.5KW起重电机,就不一定行。
14-10-21 11:07
31楼
编辑
引用
管理
450755994
没问题,大马拉小车,没问题的只要功率段不是相差甚远就可以
15-12-06 10:02
32楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
变频与电机必须相匹配
15-12-06 21:40
33楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
可以的,当然没问题,改一下变频器电机参数
15-12-07 13:49
34楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
重新设置一下电机参数就可利用了。