主题:怎么在语句表里监控延时定时器的时间剩余值
点击:537 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
liaosun
网友:请教各位大侠,S7-300的STL程序监控时,怎么监控延时定时器的时间剩余,在右侧看了一下几个参数里都没有啊。如果能详细指教一下右侧各个监控栏的意义就更加感谢了。
下面是我的回帖:
A I 0.2
L S5T#5S
SD T 3
LC T 3
T MW 30
只有前3句不能在STL里监控T3的当前值,有了第4句,就可以用累加器1(STANDARD)监控T3的当前值了。
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201210188752351.jpg
12-10-18 08:08
1楼
编辑
引用
管理
5506982
前辈你好,你的前三句指的是i0.2接通后就触发一个5S的SD线圈,这样当然没有剩余时间了。然后你再用LC(定时器的当前值以BCD格式装入累加器1),发送到MW30中显示。 这样就有差不多有SD功能的作用了。
啊。。。 一开始没有看到,原来是廖老师啊。失敬 失敬了
最后修改:
2012/10/18 9:21:36
12-10-18 08:53