主题:400T冲床plc输出供电消失

点击:1848 回复:18

杨力400T冲床,冲几个活后完全断电。(基本都是在下死点位置)
plc输入220还有,但是输出供电DC24全无,plc不亮(24取自plc输入点),床子停止
这是怎么回事?
11-05-25 06:37
多数是PLC里的变压线圈坏了,以前我也遇到过。
11-05-25 06:56
PLC开关电源坏了。好象那是一种专用的冲床控制器。
11-05-25 07:39
该用户被锁定!
11-05-25 09:37
我也怀疑是线虚,可是查完后都完全正常
11-05-25 19:43

引用 wushulin 在 2011/5/25 7:39:49 发言【内容省略】

时好时坏呢
plc内部有开关电源?
我在外部附加上一个开关电源可否?
11-05-25 19:45
我认为PLC电路板有虚焊,根据冲床的动作原理,在下止点时,产生的震动最大.无输出,并不代表电源坏,假如CPU周边电路出问题,也会无输出.实际上不必追究PLC内部电路,买新的PLC编程后,问题即可解决.
11-05-25 22:17

引用 湘邵之水 在 2011/5/25 22:17:26 发言【内容省略】

别无他法?
11-05-26 06:13

引用 aaxin2008 在 2011/5/26 6:13:35 发言【内容省略】

拆开PLC检查一下
11-05-26 08:41
那个凸轮控制器。。。
11-05-27 07:02