登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:400T冲床plc输出供电消失

点击:1848 回复:18

DC24V电源改成外部供应吧;
11-05-27 08:37
PLC 内部电源有接触不良的地方,拆开看看,有可能是保险管那里松了。
11-05-27 16:50

引用 ZCMY 在 2011/5/27 8:37:43 发言【内容省略】

该用多大VA的呢?
11-05-28 05:56
PLC的24V输出功率都是比较小的。你算下带的负载电流,然后算出来需要多少功率的开关电源。
这个完全可以用外部电源来代替。因为PLC的24V是一种一直有输出的电源,跟程序没有关系的。
11-05-28 07:40
我碰到过这情况
PLC输出24伏短路 拆开两个端子头看看
13-03-01 14:00
应是PLC内部电源有虚焊的地方.
13-03-11 20:27
你 看看是不是输出模块短路,,才会导致没有输出
13-03-17 17:56
看了就要回一个,支持一下!
13-03-18 21:04
这个问题先把PLC的DC24V电源外部接线断开,看PLC直流电压是否正常,很多情况都是外部线路短路引起的。
13-05-13 22:00