主题:三相4.5KW电加热的电流多少

点击:9818 回复:23

请问能告诉我:三相4.5KW电加热的电流多少。我说是6A,他们都不相信郁闷啊
请大家能告诉我吗
09-04-13 20:13
三相电压多少少呢,380的话应该比电机小得多
09-04-13 20:31
看你什么接法,
09-04-13 21:36
p=根号3*U线I线=1.732*380V*I线
4500W=1.732*380*I线
I线=4500W/1.732*380V
I线=6.84A
以上是以功率因数为1的情况算的。即线电流为6.84A
09-04-13 21:38

引用 星际旅行者 在 2009-4-13 21:38:59 发言【内容省略】

△接时,这样计算应该是没有错的
09-04-14 20:09
星接是怎么算的呢。4.5KW电流能算大点吗。
最后修改:2009-4-14 20:54:07
09-04-14 20:44
星接,380V情况下,电流=4500/3/220=6.81A。
09-04-14 20:58
看来还是星接设备省电啊 呵呵
09-04-14 21:20

引用 星际旅行者 在 2009-4-13 21:38:59 发言【内容省略】

如果三相绝对平衡的话
09-04-14 21:36
4.5KW的发热管380V电压电流11A-12A。6A绝对错, 不信你接一个电流表看一下。
09-04-14 22:03