登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相4.5KW电加热的电流多少

点击:9818 回复:23

三相很少有绝对平衡
09-04-14 23:51
公式是一方面,最有力的东西还是钳流表
09-04-15 08:57

引用 fire007 在 2009-4-14 22:03:57 发言【内容省略】


有没有什么理论依据,好象怎么算都不要十几安啊
09-04-15 08:57
理论和实践不符
为什么呢?
但是理论上就是6.84A啊
09-04-15 11:31
我想6A应该是Y型接法,每根管的电压是220
09-04-17 16:50
我想6A应该是Y型接法,每根管的电压是220
09-04-17 16:50
楼上的朋友,在一般的情况下,最好使用Y 型接法
09-04-17 16:53
4.5KW的发热管380V电压电流11A-12A
09-04-17 19:36

引用 秋天的树叶 在 2009-4-17 16:50:38 发言【内容省略】

y是星型接法
电压低了
电流应该高啊
6A的应该是三角接法吧
09-04-18 15:18

dqx

功率确定了,线电压也确定了,线电流也就确定了。还管什么星型和三角啊?
09-04-18 15:50

上一页 下一页