一个变频器带200个电机(非风机)哪个品牌变频器可实现?如何实现?如何进行各电机保护表情表情
这是 一老外客户提的要求,370W一个,有时需要100台同起同停,有时需要200台同起同停,变频器容量足够。谢谢各位的关注以及及时回复。表情表情表情
最后修改:2008-12-5 16:31:15
08-12-05 14:54
200个?没有打错吧!多大的电机?
有什么控制要求吗?
08-12-05 15:22
楼主是不是在玩呢?一拖200?
08-12-05 15:35
200台功率多少?分布是怎样的?是否同时起动/停止?
下次提问先把问题讲清楚,再碰到这种贴删除‘
08-12-05 15:57
其实想想应该可以做,既然可以一拖几,就可以一拖200,只是看你的变频器容量够吗?
还有你的启动是怎么样的?
是不是要同步?
08-12-05 16:13
这是 一老外客户提的要求,370W一个,有时需要100台同起同停,有时需要200台同起同停,变频器容量足够。谢谢各位的关注以及及时回复。表情表情表情
最后修改:2008-12-5 16:30:47
08-12-05 16:26
这样的话要注意单台的保护,看要不要加热继电器!
08-12-05 17:06
一个变频器同时带200个电机,还是"非风机".这个变频器的价格也不会低.
08-12-05 17:35
用同步控制不是更好?就是价格高点
08-12-05 17:45
看他的阵势,我想价格应该不是问题!
08-12-05 18:44