主题:一个变频器带200个电机(非风机)哪个品牌变频器可实现?
点击:3101 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
中邦电气
是呀!那么多的电机,我想价格肯定不是问题了;
08-12-05 19:24
11楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
^_^怎么不用200个小变频器呀。用一个大的坏的快了。^_^
08-12-05 20:16
12楼
管理
whyxt
该帖内容不符合相关规定!
08-12-05 22:04
13楼
编辑
引用
管理
无帆的船
200个?没有打错吧!多大的电机?
有什么控制要求吗?
08-12-05 23:17
14楼
编辑
引用
管理
asd3971
370*200——74kw悬啊
08-12-05 23:49
15楼
编辑
引用
管理
lenze(论茨)wkd
我觉得理论上分析可以,但实际不太可能200台多同步,让你每一台电机虽然同型号同功率带同样负载(但同负载更难保证)但输出也会不一样,很难谈说同步了,假如一台带几个电机,可以适当中和,
我建议你用一台带几个方式来做,会更好一些
08-12-06 10:07
16楼
编辑
引用
管理
wwwdddmmm
谢谢啊,我们也这样试着推荐给用户,但老外说国外的可以做到,但让他们给方案有没有,所以只能在这请教各位老师了,谁让现在经济不景气有客户总比没有强啊,但无论如何都得有科学依据和保证才敢答应啊。
控制风机有一拖多的吗?最多拖几个?哪个牌子的变频器有这方便实践?
能否传技术方案图给我邮箱,谢谢 sws_dd@sina.com
08-12-06 10:18
17楼
编辑
引用
管理
kdrjl
理论上并联驱动多少个都不是问题,实际上就不一样了。其实这个方案是个陷阱,一旦出事故,损失会很大的。一旦大变频器坏了。。。
总之,这个项目要是做做实验,玩一玩,还是蛮有意思的。要是做产品实际使用,不可预见的因素很多,有些风险的。这种并联的多米诺骨牌效应很难说。一旦炸了,可就惨了。嘻嘻嘻
最后修改:
2008-12-6 23:09:03
08-12-06 23:08
18楼
编辑
引用
管理
一叶知秋
理论和实际出入是很大的.
08-12-13 21:05
19楼
编辑
引用
管理
1213712137
如果非这样做不可,你把变频器选的大一点,比如选额定功率的2---3倍,后面控制的电机该怎么启动还是怎么启动,权当是个变频电源了
08-12-14 17:34