登录
首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
回帖 发帖
正文

主题:[求助]pro-face ST400系列适用三菱FX2N-48MR吗?

点击:2108 回复:3

触摸屏型号pro-face ST400-AG41-24V
plc型号三菱PLC-FX2N-48MR
能适用吗?之间用什么连线?我只有一条RS232线
08-05-30 11:51
呵呵;
FX2N与电缆连用SC-09;
ST400与电缆连用GPW-CB02;
ST400与FX2N通讯用GP-FX2N的电缆;
08-05-30 13:15
ST400 是422接口机型,可以与FX2N PLC通讯。
至于通讯电缆,可以自制。
08-05-30 14:03
楼上的可以发个自制的方法给我吗?我动手做一下。