主题:[求助刚修的一台Y-250-8-30KW电机空载电流过大,急急!!!
点击:1530 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
注册
一台Y-250-8-30KW电机空载电流过大,三相电流会别为48A 53A 54A,不知道是怎么一回事,请个位大侠帮帮忙,线是按正规的要求下的3条1.3的线,两路并接线,
那个师傅知道 ,告诉一声,在线等
06-10-24 12:32
1楼
编辑
引用
管理
ishgiag
空载时三相电流应该是相等的,你其中一相是48A那一相不正常,刚修的话可能有一组线圈接错了,检查一下。
06-10-25 07:14
2楼
编辑
引用
管理
注册
三机电流都偏大啊,相差几安应该不会是接错线,我很认真接线了,看了又看,差不多到额定电流了,额定电流是60A啊
06-10-29 17:23