主题:电机名牌上标有220/380 △/Y是什么意思
点击:12854 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
rock0032
高手看清楚,现在是△是对应的220V,而Y是380V,我还是不懂,如果是380V的电机,那么它的Y时,线电压是220V,那它写的是△是220V,有的电机是这样写的380/660 △/Y,我能理解,也就是当380时接△,当660时接Y,那我说的220/380 △/Y是什么意思,我是真的搞不懂是什么意思??
请问那位高手知道
06-07-28 23:22
1楼
编辑
引用
管理
邵乐乐
应该是连接的方法
角形连接与星形连接
06-07-29 19:45
2楼
编辑
引用
管理
袁泉
每个绕组所承受的电压都是220v,当三角形连接时,线电压时220v,线电压等于相电压。当星形连接时,线电压是380v相当于相电压是220v.
06-07-29 21:51
3楼
编辑
引用
管理
bxnh_007
我觉得也是。
06-07-29 21:51
4楼
编辑
引用
管理
rock0032
那这么说,这种电机能接220V吗
怎么接这种电机
06-07-29 22:49
5楼
编辑
引用
管理
老顾3477
表明定子每相绕组电压为220V。如果电源线电压为220V,定子绕组接成三角形。如电源线电压是380V,绕组就接星形。
06-07-29 22:55
6楼
编辑
引用
管理
xzg_king
不懂.
06-07-30 00:07
7楼
编辑
引用
管理
lanfeng_1972
老顾说的是
06-08-02 06:44
8楼
编辑
引用
管理
张小林zxl
保证每相绕组的电压是220U
06-08-02 14:57
9楼
编辑
引用
管理
xidong
角型使用220,星型使用380.
06-08-02 16:34