主题:请教在OMRON的CPM2A中怎样在上位机里读到TIM的ON/OFF状态
点击:2590 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
couldfly
上位机控制里只能读到TIM的值,怎样才能读到某个继电器是ON还是OFF啊?
请指教,谢谢!
03-09-16 16:36
1楼
编辑
引用
管理
Guan_Qing_Xin
用"RG"命令:读指定号开始和指定数量的定时器/计数器的标志状态(ON/OFF数据).
PLC返回连续地址的标志状态内容:"0"=OFF,"1"=ON.
具体见通讯手册.