主题:PT100与电源线一起会不会干扰温控表
点击:6013 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
黄长兴
PT100与电源线一起会不会干扰温控表
————————————————————————————交流无限!!!!
03-08-15 15:33
1楼
编辑
引用
管理
litianxi
如果只是PT100与电源线在一起,应该没有问题,毕竟PT100还有金属保护外壳.但引出线最好不要与电源线平行敷设.信号线用三芯屏蔽最好了.
03-08-15 15:56
2楼
编辑
引用
管理
sol
不会
03-08-16 12:24
3楼
编辑
引用
管理
speaker
可以用带变送器的PT100,4~20mA的电流信号相对来说抗干扰能力强一些,信号屏蔽单端接地。电源线可以和信号线间隔一定距离(5cm足够了)。
03-08-18 11:41
4楼
编辑
引用
管理
*冷雨清风*
只要不是共用一根穿线管应该没有问题,信号线应使用三芯屏蔽线并注意屏蔽层要单端接地。
03-08-18 17:24
5楼
编辑
引用
管理
黄长兴
不知道有没有耐高温的屏蔽线
03-08-20 17:10
6楼
编辑
引用
管理
speaker
从PT100到变送器的电缆没必要屏蔽的,变送器如果离PT100太远就加集线箱。PT100到集线箱用高温线,从集线箱到变送器用屏蔽线,集线箱离PT100尽量近就好了。