主题:急停按钮按下该不该有提示
点击:230 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
goldage
如果不是停止控制的急停,有必要做指示灯
26-11-25 21:07
21楼
编辑
引用
管理
1053370790
有触摸屏不做IO监控界面,差评。IO界面对于维修来讲太重要了。
26-11-26 08:01
22楼
编辑
引用
管理
solidcam
应该加个提示
26-11-26 08:10
23楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
应该有提示,还要提示是哪个地方的急停被按下过。
还需要设计复位操作,不按复位,设备也是动不了的!
26-11-26 08:33
24楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
根据设备来看吧,流水线设备一般急停就是断某段程序,在当地做指示灯,然后在屏上做报警。单机设备急停就是整体停车,在屏上做报警。
还有一些易造成安全隐患的设备,则用急停直接停设备电源。
26-11-26 08:35
25楼
编辑
引用
管理
知道一点
急停开关没做提示的有的是,使用开点不用闭点的也有
只能说设计者遇到的太少
搞维修的忘记曾经的操作也很多
找不到原因找程序为什么?
解读程序,就一个点没信号,再翻出图纸,一串开关有130多个,只要有一个断开就不工作
再看修理工操作,这类事故的原因敢说没有人工屏蔽安全开关?撤场前解除屏蔽了吗?
26-11-26 11:54
26楼
编辑
引用
管理
乌龟船长
是断电还是暂停先放一边, 起码声光报警要有吧,柱灯闪起来, 小喇叭响起来
26-11-26 12:32
27楼
编辑
引用
管理
15898151893
有提示会直观些。
26-11-26 14:16