变频器的通讯是PLC发出,还是直接DCS给予?
猜测是DCS-PlC-变频器,命令错误,数据格式错误,可能还有其他原因
当年还是WIN没盛行,备份有DCS下的通讯命令测试程序,对方负责电脑网络部分
总是与PLC通讯故障,甲方要求协助解决,拷贝给他测试程序,失败了
待组合后,有他的电脑收到很多东西,用我们电脑简洁
他解读后发现是发出的东西又回来了然后才是PLC的回复,试几次都这样,如何解决当场未果
隔天回复,将系统关闭一个功能就解决了
26-09-08 13:35

引用 知道一点 在 2026/9/8 13:35:00 发言【内容省略】

他这个应该是走的PN网络,
PLC-变频器-DCS都在同一个网段;
DCS直接读写1200的分配的DB块接口,
比较靠谱的是,加一个路由器或者叫做耦合器的东西,PLC内部网段和DCS分开, 上层DSC只能通过耦合器访问PLC,也就只能读写预留的DB块接口数据。
客户只管OK不OK,作为技术,你只能提出异常可能原因,以及可行的解决方案,具体最后谁定,可能是你老板和甲方人员;
~~~~~~~~~
我之前做的控制柜,也是大网络里面,其它协作单位把其它设备IP地址和我做的柜子PLC冲突,PLC直接掉线了,客户一个电话,还不是屁颠屁颠跑去解决问题,我们要做的是,找到问题,解决问题。
26-09-08 17:16
看谁头更铁,身为技术我是不想处理这种破事,但可以远程配合协助。如果他们自己有能力处理那最好了,跑现场解决是不可能的。
26-09-08 18:00
耦合器我们单位买了好几种,西门子自带的CP1243、大连德嘉、艾莫迅都有;我给他们做自动化的提方案,增加网络耦合器隔离。耦合器的钱谁出都可以再定,也可以远程指导怎么用,对方一句话:我不会用。    我真服了,求着他们连DCS,爱连不连
26-09-08 18:05
我之前做的控制柜,也是大网络里面,其它协作单位把其它设备IP地址和我做的柜子PLC冲突,PLC直接掉线了,客户一个电话,还不是屁颠屁颠跑去解决问题,我们要做的是,找到问题,解决问题。                                                                                                        我也碰到过很多这样的,外协单位是老柜子,改IP比较困难,客户找到我这边让我们这边改一下IP,这没毛病小事!目前这个单位可能不仅仅是改IP这么简单,动不动说你控制柜有问题,叫你去现场出差,就很烦人表情
26-09-08 18:14
既然都走同网线
试试摘掉PLC等其他设备,如果变频器问题解决,再逐一加入可能的设备直到找出干仗的模块
如果只有PLC与变频器OK
DCS加入就出问题,是不是DCS就没遵守变频器对话规则
10年有这种最笨办法找到4天没找到的问题,问题1,有数据错误~22个别PlC参数设置错误,问题2,机房到现场布线太绕,都打开,监控数据出现蹦跳,验收受阻,…最后架了无线1000m的收发器,收官
26-09-08 18:23

引用 INotKissBoy 在 2026/9/8 18:14:56 发言【内容省略】

一句话,不想出差,且出差费用不知道那边结算,反正就是麻烦。哈哈
26-09-08 19:36

引用 知道一点 在 2026/9/8 18:23:28 发言【内容省略】

他这工程网络结构就是变频器走的PN网络,目前DCS或者其它网络设备在同一个网段里面,这点很麻烦,
比如,DCS是192.168.1.2,PLC是192.168.1.10,变频器是192.168.1.11,也就是192.168.10~19 给他们公司电柜用的,现在变频器会掉线,其它同类型电柜没事,大概率是192.168.1.11 这个IP有其它设备占用了,PLC就和变频器失联报故障了。
他这种我感觉还是需要人去现场售后,作为用户端,你这个电柜功能有问题,我才不会管是什么问题,你要来给我解决,不解决,尾款是不想要了。