主题:处不处理?

点击:198 回复:17

我方交付控制柜,S7-1200 PLC 与带 PN 卡 ABB 变频器 PN 通讯,预留S7通讯专用 DB 块供客户 DCS 远程读取,PLC IP 已按客户网段修改。现在客户把 DCS 外部网线接入控制柜后,变频器很快报通讯丢失。
我判断属于客户侧网络问题,非我方设备原因,已提供两个方案:1、更换一组 IP 测试;2、增加网络耦合器,对外单 IP。但客户坚持要我们解决,请问遇到这种问题我方是否继续响应处理?
26-09-07 10:02
PLC 程序、变频器参数配置无异常,这套方案在其他几十家企业项目中使用均正常,未出现该问题。
26-09-07 10:05
按理说就是客户的不是,如果你要客户使用你的产品,你不得协助客户讲你的设备安装调试好吗?
26-09-07 13:34
网传当年老美网络攻击伊朗的离心机用的就是西门子的PLC?
26-09-07 13:55
看你和客户之间的要求了。
正常你应该使用网络耦合器,给客户一个符合要求的IP。
毕竟客户的IP有可能有很多,再加你设备的IP,中间没有冲突才可疑。
26-09-07 14:00
控制柜共 5 个 IP 地址,由客户自行规划后提供,我方已按客户要求完成 IP 修改;客户侧 Ping 测试 IP 无冲突。客户方配套DCS实施应该是第三方单位,目前双方存在责任推诿的情况。
26-09-07 15:42
好多客户不管过程,只要结果,不然就不用你设备,你就验收不了
26-09-07 16:12
你应该是协助客户解决问题而不是告诉客户他错了,客户自己会搞定也不用买你的柜子了,还有,过程产生的费用什么和客户沟通,一般都能解决,或者叫客户购买你们帮忙解决,除非不想再做他家生意
26-09-07 16:23
找大连德嘉工控,一个模块搞定
将客户和你的网络进行隔离
26-09-07 17:46
改一下难不难?提出收费试试
26-09-07 21:42