主题:上电时机不适宜,造成炸机!

点击:610 回复:32

引用 知道一点 在 2024/8/26 10:34:00 发言【内容省略】

看手册,阶梯加压、保持。。。
24-08-26 11:21
咸老师没错,电网谐波过大也是一个主因。所以,输入要电抗。
24-08-26 11:23

引用 yuanyuesheng 在 2024/8/26 11:21:15 发言【内容省略】

请贴出手册上关于如何阶梯加压,保持~在用手册没见这方面描述
作为变频器使用者,买到1年内产品,如何知晓其使用电容没有问题?
要客户阶梯供电是不是太玩了了
24-08-26 13:07
西门子通病
24-08-26 13:11
以前有放了6年的丹佛斯,是直接送上海那边检修中心,处理过后,拿回来装的,毕竟我也不想赌,万一炸了,还是我麻烦;
24-08-26 14:05
因而,供电时机不适宜: 1、供电环境恶劣化;2、设备状态不佳。上电炸机就不是很偶然的一个现象了。
24-08-26 14:05

引用 yuanyuesheng 在 2024/8/26 6:50:36 发言【内容省略】

先进与风险共存,方便与麻烦同在。
最后修改:2024/8/26 14:12:55
24-08-26 14:09
如果有莫名其妙的炸机,建议查下电网里面的电容补偿柜
24-08-26 21:02

引用 知道一点 在 2024/8/26 13:07:29 发言【内容省略】

看看西门子MM440,PDF要求:
附件 西门子MM440长期储存上电要求.jpg
24-08-27 09:48
正常停放时间太长的机器,厂家都会给出如何正确上电的方法。手册中基本都有描述,如果不确定建议还是打售后客服咨询一下,在进行供电。
24-08-27 10:19