登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:上电时机不适宜,造成炸机!

点击:606 回复:32

这问题就是长期库存的变频器,直接通电的原因
24-08-26 10:06
长期库存的变频器,电解电容器相当于短路状态
24-08-26 10:07

引用 jxh668 在 2024/8/26 10:06:49 发言【内容省略】

不直接通电还咋整?
24-08-26 10:34

?长期放置的变频器激活?涉及几个关键步骤,以确保设备能够安全、有效地重新投入使用。以下是一些主要的激活步骤和注意事项:
?恢复电容特性?:对于长时间放置的变频器,其直流母线电解电容的特性可能需要恢复。这通常需要在额定电源电压下进行,不带负载,并在室温条件下持续至少30分钟。具体操作包括通过Profibus运行变频器,将控制字1的第3位(运行使能位)置为“0”,然后将控制字1的第0位设置为“1”来运行变频器。运行一段时间后,停止变频器并恢复Profibus的初始设置?1。
?上电前的检查?:在上电前,应进行一系列的检查以确保安全。这包括测量三相进线端子、直流端子、电机接线端子,确保无短路情况出现。此外,还应确保变频器放置在通风良好的环境中,并可能需要进行干燥处理,使用专用烘干设备进行干燥?2。
?预充电处理?:如果变频器长时间未使用(超过1年),重新启用时可能需要进行预充电处理,以避免设备损坏。如果没有合适的变压器和调压设备,可以使用较低电压逐步升高到额定电压的方法进行预充电,例如,先使用110V电源,然后逐步升高到380V?3。
?防雷和接地?:在启动运行前,还需考虑防雷和接地问题。在闪电活跃的地区,应在进线处安装专用变频避雷器或进行特殊接地保护。正确接地变频器是提高控制系统灵敏度和抑制噪声的重要手段?4。
综上所述,长期放置的变频器在重新启用前需要进行一系列的准备工作和检查,以确保设备的安全和有效运行。这些步骤包括恢复电容特性、上电前的检查、预充电处理以及防雷和接地的考虑。
24-08-26 10:49

引用 jxh668 在 2024/8/26 10:07:54 发言【内容省略】

电容的特性与长不长期库存没关系
长期库存不通电使得电容变质了
当年朋友用外汇券买了个爱华随身听视如珍宝不舍得用,多年后搬家很新的一样(包装盒完整),通电就收音机还能凑合听(杂音要大脑去除),送到保修点,一句别修了,买个新的吧。
变频器炸鸡如果不是线路有问题,应该是产品质量,or时间太久没有通电,内部电解变质了。
24-08-26 10:51
但是主机厂有一系列的流程保证,虽然可能找不到最终原因,但是有体系保证。
24-08-26 10:54

引用 mengx9806 在 2024/8/26 10:49:27 发言【内容省略】

理论而已
请问设备使用者会这样“激活”妈?
你新采购的变频器(包括一年前生产的)会这样激活吗?
24-08-26 10:58
激活电解电容方法:用三分之一电压充电半小时,后加到一半电压充电半小时,70%电压半小时,对放置一年以上的变频器是有必要的
24-08-26 11:06
实例:一钢厂,5年没用的设备开机通电,当时就炸了西门子G120的变频器12台
24-08-26 11:10
西门子G120变频器的电解电容能说质量不好?
24-08-26 11:11