主题:关于三菱PLC通讯问题
点击:528 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
laolui
请教大家,我想采用,FX1N485BD,对两个FX1N,PLC进行通讯,请问一下,需要采用什么样的通讯电缆,一定要用双绞线吗?通讯最大距离是多少米?谢谢
11-04-19 20:30
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
两个可以组成并行连接,每个PLC加上个FX1N-485-BD,通讯距离可以到50米
电缆用五芯屏蔽电缆
详细可以看 FX通讯手册
11-04-19 20:46
2楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
通讯距离决定了通讯方式 楼主的大概通讯距离是多少呢?
11-04-20 01:37
3楼
编辑
引用
管理
laolui
15米左右
11-04-20 08:28
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
15M用BD通讯板可以的;