主题:我初学的,请教一个红绿灯问题
点击:9515 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
xing1125
南北方向:红灯10s,绿灯5s,绿灯闪3s,黄灯2s
东西方向:绿灯5s,绿灯闪3s,黄灯2s,红灯10s
这个程序图怎么编啊??尤其哪个绿灯闪的时候…………
04-11-27 15:24
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
用步进指令较好,灯闪使用定时器,如周期为两秒,则定时输出1秒,不输出1秒。
04-11-27 15:44
2楼
编辑
引用
管理
wuyichao
《PLC可编程序教程》,重庆大学出版,那上面有这个例子,很简单。去看看吧,WWW.RYODEN-AUTOMATION.COM.CN-----上海菱电自动化网站也有资料下载,希望能帮你!这是学校里学的东西,都是一些基本的逻辑,不难!
04-11-27 15:59
3楼
编辑
引用
管理
FANUC
用时序法~~~画出每个灯的时序图~~然后在编~~你会看的很清楚
04-11-28 13:08
4楼
编辑
引用
管理
FANUC
不知道对不对~~嘿嘿~~审核一下?~~
定时器1 定时器2 定时器3 定时器4 定时器5 定时器6
0001 0002 0003 0004 0005 0006
50s 80s 100s 150s 180s 200s
25501为特殊辅助继电器,输出0。2s时钟脉冲。可以达到闪烁的效果。:)
最后修改:
2004-11-29 22:36:01
04-11-29 22:04
5楼
编辑
引用
管理
FANUC
04-11-29 22:39
6楼
编辑
引用
管理
FANUC
如果错了或者方法太笨请大虾指点一下~~嘿嘿
04-11-29 22:41
7楼
编辑
引用
管理
ye_w
多琢磨一下,这不是太难,尤其是用200的步进指令来坐
04-11-30 12:56
8楼
编辑
引用
管理
dixinke
不知道你是用什么PLC,这是用西门子200系列PLC做的
南北:红灯Q0.0 ,黄灯Q0.1,绿灯 Q0.2
东西:红灯Q0.3 ,黄灯Q0.4,绿灯 Q0.5
测试通过
network 1
LD SM0.1
MOVD &VB20, VD4
MOVB 33, VB12
MOVB 0, VB11
MOVW +10, VW8
MOVB 19, VB10
MOVW 16#2121, VW20
MOVW 16#2121, VW22
MOVW 16#2101, VW24
MOVW 16#2101, VW26
MOVW 16#1111, VW28
MOVW 16#0C0C, VW30
MOVW 16#0C0C, VW32
MOVW 16#0C08, VW34
MOVW 16#0C08, VW36
MOVW 16#0A0A, VW38
network 2
LD SM0.0
TON T37, VW8
network 3
LD T37
INCD VD4
INCB VB11
R T37, 1
network 4
LD SM0.0
MOVB *VD4, VB12
network 5
LDB> VB11, VB10
MOVD &VB20, VD4
MOVB 33, VB12
MOVB 0, VB11
network 6
LD SM0.0
MOVB VB12,QB0
04-11-30 13:57
9楼
编辑
引用
管理
天使的翅膀
这是在培养懒人还是笨蛋呀?再去看书吧!
04-11-30 14:27
上一页
下一页
工控新闻
从256通道到高保真成像:涡流阵列探伤仪NORTEC™ 700用硬核实力定义涡流检测新高度
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
CC-Link TSN 软运控
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
CC-Link TSN 软运控
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
和利时与江苏仁恒装备签署战略协议,携手赋能造纸行业高质量发展
更多新闻资讯