1.三菱plc的Y端是直接接线圈,还是在公共端外接交流 或 直流 电啊 ? 2.如果是外接电应该是多少伏啊?问题问的可能太幼稚别见笑 还请各位师傅指点!!!先谢了
10-12-27 20:42
1楼
编辑
引用
管理
778596648
继电器输出就直接接线圈,就工共端和y端,说穿了就是个开关,接交直流都可以
10-12-28 00:45
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
输出要接外部电源,如果是晶体管输出的接DC24V的,如果是继电器输出的可以接交流220V,要注意电流不要超过允许的范围。
这些在PLC的硬件说明书中会有的
10-12-28 11:04
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器的可以带交直流负载,负载电源要外接;
晶体管型的只能带直流负载;
10-12-28 16:04
4楼
编辑
引用
管理
gehongbin
非常感谢各位老师的帮助发至内心的感谢
10-12-28 20:03
5楼
编辑
引用
管理
向阳铝材公司
引用
ZCMY
在 2010/12/28 16:04:36 发言
【内容省略】
10-12-29 11:08
6楼
编辑
引用
管理
gehongbin
非常感谢各位师父的指点 。以后还会麻烦大家的。谢谢
10-12-29 17:38
7楼
管理
王小军
该帖内容不符合相关规定!