主题:求助 传感器接入 三菱FX2N PLC
点击:373 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
62520611
请教各位,两线制的传感器怎样接入三菱PLC?谢谢
10-11-19 13:28
1楼
编辑
引用
管理
dlr
模块手册上有很详细的说明看看就清楚了。对于输出为4-20MA.DC的两线制变送器,一般可以这样接:24V+-----变送器+----变送器_------VIN和IIN短接-----COM-----24V_。