主题:plc输入端com接24V正极可以吗
点击:9919 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
778596648
我看他们接正极,但书上是接负极阿
10-11-14 21:15
1楼
编辑
引用
管理
guomei1345
不同PLC接法是不一样的
10-11-14 21:17
2楼
编辑
引用
管理
zsl0825
不可以
10-11-14 21:30
3楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
看品牌,有些PLC可以任意转换
10-11-14 22:30
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
松下PLC就可以任意接线
10-11-15 08:00
5楼
编辑
引用
管理
赵细顺
可以接正极.
10-11-15 08:48
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
请把你的PLC详细品牌、型号讲清楚;有的已经内置输入电源,COM是不能乱接的;
10-11-15 11:22
7楼
编辑
引用
管理
guanghua0525
不可以的
10-11-15 11:44
8楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
没有通用接法,根据具体PLC,按说明书接。
10-11-15 12:55
9楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
每个厂家的不同型号之间是不一样的,以三菱为例,三菱fx系列分为:继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出。其中,继电器输出和晶闸管输出负载可以带直流也可以带交流,com端可以接24v+,晶体管输出只能接DC24V,com端只能接24v-