主题:紧急求助--一个分站上的设备,自动瞬间停机
点击:660 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
liu88293981
我们厂用的是西门子plc300系列 .
最近一段时间有一个分站上的设备 自动瞬间停机 并没有什么报警之类的信息 查看设备停开机记录信息 都是在 同一个时间停的
但是那个分站上的其他设备不停 一直就是那几台设备停 一开始怀疑 DO模块有问题 更换后还是不行 和前面出现的情况一样 现在只好把这几台设备强起 运行 请问 高手们 还有其他原因没 谢谢
最后修改:
2010/10/8 8:39:35
10-10-05 09:48
1楼
编辑
引用
管理
youmen0224
请你先检查一下供电,再就是有没有瞬间断电的可能!
10-10-05 10:28
2楼
编辑
引用
管理
liu88293981
已经查过了 供电正常 还有没有其他原因呢
总线会不会 有问题 我们这几个分站离的比较远 中间还有两个分站用的是光纤传输的上位机会不会瞬间监测不到数据 起保护呢
10-10-05 11:05
3楼
编辑
引用
管理
ye_w
如果是网络问题,可以在主站增加OB82,86 122
10-10-06 08:24
4楼
编辑
引用
管理
zhuy.16800
程序看过没有
10-10-07 15:03
5楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
“都是在 同一个时间停的”。查一下源程序,是否编程人员故意设置的。
10-10-07 18:12
6楼
编辑
引用
管理
zjyw164548526
你设定的电流是不是低于负载的额定电流
10-10-07 18:45