我对编程一窍不通,我现在做了台控制柜,三菱128点加扩展,现在我想试试点对点输入输出对不对,比如x000输入 Y000点输出控制中继。请问高手们怎么编程。小弟在这谢谢了。我Q591131233
10-09-03 21:50
1楼
编辑
引用
管理
梯形图写单片机
ld xo
out y0
ld x1
out y1
ld x2
out y2
.....
END
具体可以看看编程手册
10-09-03 22:21
2楼
编辑
引用
管理
dwbb
先看下FX系列的编程手册吧。上面有讲解的,还有小例程。
10-09-03 22:48
3楼
编辑
引用
管理
qlin
2楼提供的方法可以,简单明了。
也可诸如:
LD M8000
MOV K4X0 K4Y0
……
END
等。
10-09-04 08:12
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果全试就是4楼这样的方法;
10-09-04 08:46
5楼
编辑
引用
管理
ye_w
使用二楼了的方法,在没有计算机的情况下,可以用来做输出点的功能测试
10-09-04 12:09
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
用4楼的方法简单,2楼的方法直观。
10-09-04 13:13
7楼
编辑
引用
管理
月亮猫
谢谢各位师傅,我试试看。
10-09-04 19:31