主题:台达EH晶体管输出负载问题
点击:1403 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
linfeng427
小弟刚接触台达PLC(晶体管输出型的),碰到一个问题,我在PLC上接了一个负载,但是当我接通负载电源(DC5V)后,在不运行PLC的情况下,负载就自动运行了,可如果不接通负载电源时,所有的输出端都是断开的,请各位大哥赐教,不胜感激!!!
10-09-01 16:24
1楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
检查输出接线
晶体管输出 是分正负的 把线反接一下就应该可以了 仔细看下手册
10-09-02 07:25
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵‘接反了;
10-09-02 08:07
3楼
编辑
引用
管理
linfeng427
谢谢了,已经解决了,非常感谢.
10-09-02 09:00
4楼
编辑
引用
管理
ye_w
引用
linfeng427
在 2010/9/2 9:00:46 发言
【内容省略】
如何解决的,请跟帖告知。
10-09-02 09:27
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
肯定是接反了。
10-09-02 11:16
6楼
编辑
引用
管理
linfeng427
谢谢各位大哥,的确是接反了,看说明书的时候忽略这点了,非常感谢!!!
10-09-04 22:05
7楼
编辑
引用
管理
qlin
从原理上好理解,但对动手经验不多者,可以是个经验,谢楼主讲出了处理情况。
10-09-05 12:02