我用顺序控制,停电后在来电还是接着上次没完成的继续,怎么让它复位。谢谢
10-05-29 21:51
1楼
编辑
引用
管理
suizhou
怎么没人回答呀,也就是说我用SFC步进编的,当工作到一半时停电了,过一会有来电了,程序就接着继续,怎么让它来电后自动复位,谢谢
10-05-30 15:05
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
用个M8002加ZRST,开始时批量复位状态试下
10-05-30 17:26
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
开机后把状态继电器复位就行了;
10-05-30 19:13
4楼
编辑
引用
管理
suizhou
ld m8002 set s0
zrst s0 s25
但是一上电却无法执行
10-05-30 21:20