主题:模拟量转换成数字量后怎么换算?
点击:1760 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
cialiaozilong
PLC FX1N 模块FX2N-4AD 模拟量转换成数字量后怎为换算 如频率、压力,4-20mA的模拟量信号经AD转换后得到的数字值怎么换算成活0-50 或者0-2
最后修改:
2010-5-9 11:51:31
10-05-09 10:10
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
搜索线性转换公式~~~
一般如果进行线性转换的话,都会配有触摸屏等人机界面,而人机界面本身就会有线性转换功能。
Regards
10-05-09 13:35
2楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
哦,是配有人机介面(是海泰克)可以详细说下吗,不是很懂
10-05-09 14:10
3楼
编辑
引用
管理
cialiaozilong
要想转换成所要的数值,需要编写程序吗?
10-05-09 14:18
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
都是有比例关系的,按比例计算
10-05-09 14:30
5楼
编辑
引用
管理
VIPDLQ
有的人机界面里面可以输入公式的,但是这个公式要你自己算了,输出的都是0-32000,你需要的是多少,按此计算好了
10-05-09 14:39
6楼
编辑
引用
管理
ahljj
分单极性和双极性.按相关公式计算
10-07-15 14:58
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这都有是直线对应关系;
比如4~20MA转换成数字量0~1000;
如果你要显示0~50,就是差20倍;
10-07-16 09:08