登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC电压问题
点击:1598 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
wo7921
COM公共端与输入点两端有没有电压DC24V?????
09-09-09 20:36
1楼
编辑
引用
管理
Ariesyang
有的。。。
09-09-09 20:41
2楼
编辑
引用
管理
chengjun77
说清楚点。
09-09-09 20:44
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
三菱FX1sPLC输入点就是的
09-09-09 21:21
4楼
编辑
引用
管理
wo7921
西门子224。就是用万用表量,COM点跟IO.1之间存不存在电压~????
09-09-09 21:24
5楼
编辑
引用
管理
wo7921
那就问一下:输入点IO.1这点是正极还是负极输入?
09-09-09 21:25
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
不能一概而论,你看看相应PLC资料就清楚了
09-09-09 21:56
7楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
看相应的选型手册,上面有图
09-09-09 22:42
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
要看具体的型号
09-09-10 07:10
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;三菱FX1S/1N/2N中国大陆销售的输入电源已经内置,在PLC通电时,不接线你量一下,输入与COM间有DC24V; 带-ES/DS的型号公共端S/S,这种是没有电源的,需要外接;
FX3U等已经改成外部接电源了;
其它品牌的多是外接DC24V电源的,包括上面的S7-200;
09-09-10 08:26