主题:三菱PLC指令问题
点击:768 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
sprite914
请问各位高手,BMOV R590Z0 D280 K10 中R590Z0代表啥意思?
09-07-23 09:08
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
R590Z0
文件寄存器加变址
09-07-23 09:54
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
Z0 变频寄存器;
如果Z0=0 R590Z0就是R590;
Z0=1 R590Z0代表R591
09-07-23 11:59
3楼
编辑
引用
管理
suson_chen
把R590Z0,R590Z0+1,R590Z0+2...R590Z0+10的值分别赋给D280...D28A。
Z0是 变址寄存器;
如果Z0=0 R590Z0就是R590;
如果Z0=1 R590Z0代表R591;
09-07-23 16:01
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
Z是变址,R是文件寄存器