主题:请教一个关于PLC控制润滑油泵的控制问题
点击:2755 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
pankfly
有人在电厂的工作经验么,我想请教个问题,现在用PLC来控制磨煤机润滑油泵的启,停,连锁等功能。如果我想让在PLC掉电的情况下,PLC输出通道还是保持在“1”,激励外部继电器,使油泵不至于掉电而停,怎么做呢?
09-06-27 00:28
1楼
编辑
引用
管理
zj041221
你可以用PLC的节点触发泵浦的启动自锁就好了 啊 !不过这样多占用一个输出点
09-06-27 06:35
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
PLC在电源停掉的时候所有的输出也会都断开的,你可以把PLC 的电源和泵的电源接在一起就行了
09-06-27 07:15
3楼
编辑
引用
管理
zj041221
他这样做的目的肯定是泵和PLC的电源是分开的 要不然PLC断电 泵还怎么运行
09-06-27 08:31
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;PLC如果没有电源继电器还怎么保持,按要求在外面用一个常闭继电器控制;
09-06-27 08:38
5楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
象电厂等重要设备的PLC应该用在线式UPS不间断电源,可保证不会因停电而造成失控故障.对于磨煤机润滑油泵的电源建议用双电源后备(这在电厂是没问题的),PLC程序里加上停电应急预案,停电后立即切换后备电源(后备电源也可自动切换)后,重新启动油泵.
09-06-27 09:16
6楼
编辑
引用
管理
pankfly
谢谢各位大侠啦
09-06-27 09:48
7楼
编辑
引用
管理
赵细顺
只能在外部想办法!PLC内部无法实现这个功能。
09-06-27 10:10
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
也可以用一种双线圈自保持式的继电器,这种继电器只要一吸合就算停电也不会断开了
09-06-27 12:38
9楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
引用
YXBK
在 2009-6-27 12:38:11 发言
【内容省略】
支持使用这种方法,既简单又经济。但是需要在启动PLC时,也给此继电器一个断开的信号。
09-06-27 19:27