主题:新人提问,关于PLC继电器粘连
点击:838 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
easy_plc
我是新人,看到有人发贴说PLC用的时间长了,继电器输出部分会粘连。我们公司也生产PLC,想做个破坏性试验,请教在什么情况下,可能有这种情况出现。
09-06-09 17:11
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
带感性负载、负载比较大,通断频率高的情况下会发生
09-06-09 17:13
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
曾经带过一个DC24V的蜂鸣器,通0.5秒断0.5秒,没几下就搞定了
09-06-09 17:51
3楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
继电器接高电压大电流负载,在开合瞬间容易产生火花(PLC的继电器大多没有灭弧罩)火花使接点表面产生毛刺,多次运行后就粘连了.
09-06-09 19:00
4楼
编辑
引用
管理
赵细顺
输出频繁,负载电流大,长时间输出会有这种情况!
09-06-10 08:24
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
一般输出继电器触头的额定电流比较小2A左右,频繁通断会粘连,较频繁时建议使用晶体管输出的。
09-06-10 09:52
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;带个大负载或短路一下;有可能烧断开,也有可能烧粘在一起;
09-06-10 14:03
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
大负载频繁动作
09-06-10 21:32
8楼
编辑
引用
管理
goldage
高频率大负载就会
09-06-10 23:14