登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:数据采集的问题
点击:687 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
mashweel
我用Em231采集来的温度信号通过AIW0传到plc中后,我怎么使用?我想用PID进行控制,谁能告诉我一下详细做法
09-04-10 14:19
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是EM231 AI4XTC或AI2XRTD的话,对应就是温度值(带一位小数);
如果是EM231 AI4X12Bit通过温度传感器测的话,需要转换一下;
09-04-10 15:40
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
PID不是一句两句能说明白的
最好自己在西门子网上课堂下载资料,用PID向导做一下
09-04-10 21:10
3楼
管理
jty
该帖内容不符合相关规定!
09-04-12 16:40