请帮忙分析T0定时器工作一次后,接点翻转,还能不能再次定时?C1计数器怎样工作?
附件:
[
本地下载
]
09-04-07 11:26
1楼
编辑
引用
管理
s7200
t0一分钟动作一次,c10如果接通,给c1一次脉冲,然后t0又开始定时,只要不停电,16小时(960分钟)后,c1动作。中途停电,要看c1的数据是否变动就及时保存,不然来电要从零开始。
09-04-07 13:03
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
可以再次启动的,只要前面的线圈接断开后再接通就可以