主题:西门子300plc在正常运行过程中经常突然死机,是什么原因?
点击:5911 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wolf_wang
我公司的西门子300plc在正常运行过程中经常突然死机,如果断电在重新启动就会OK这是什么原因?是电源模块的原因还是程序的原因?只有一台设备是这样的,其他的都没有问题!请高手指点迷津!多谢!
05-02-27 03:32
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-03-18 16:13
2楼
编辑
引用
管理
大天使
是上位机死机还是cpu模块,用替换法试试嘛!
拙见!!!
05-03-18 17:56
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-03-19 13:14
4楼
编辑
引用
管理
wayhyan
你先用上面大哥说的方法试试,要是都没问题的话,可能就是PLC服务器掉线故障.我在工作中碰到过这样的问题,我们公司用的是DCS系统,也是经常死机,处理方法和你说的一样,只要重启就没事了,原因就是DCS的CDA服务器掉线导致.以上只是个人意见,错了还请不要见怪.