主题:[求助]自己做人机界面和数据库,s7-300能提供数据接口么

点击:1285 回复:5

准备买plc,想知道300接到电脑上的接口协议是啥?
速度能达到多少?
谢谢各位!
08-05-23 15:14
300PLC接到电脑上根据其不同型号可以采用如下方式:
1、使用PLC的编程口通过西门子的编程电缆进行MPI通讯,如果采用原装电缆可以通过DP通讯,MPI通讯速率最高为187.5K,DP最高为12M。
2、如果所选择的型号具有PN口,可以通过网线进行传输。
3、使用西门子的CP通讯卡,也可以如使用编程电缆一样的通讯。
以上!
08-05-23 15:51
谢谢,最近联系代理商中;
另外,怎么西门子中国主页都上不去啊?
08-05-23 16:23
没有输对网址自然上不去。
www.ad.siemens.com.cn
08-05-23 16:43
最好不用siemens的,太封闭!
08-05-23 20:03
以太网,MPI,DP三种方式,但协议不公开,可考虑调用ProDave库实现