我就是用楼上的方法
04-11-01 20:14
感谢陈工的精彩答复.
请教一个问题,CQM1-CIF02无法正常使用,情况:
WIN98SE操作系统,欧姆龙cxp3.0编程环境,连接CPM1A-20CDR-A,想上传其内程序。操作自动上线,搜索后显示"无法连接至PLC"。就好象没有电缆线一样?请解答一下是哪方面原因。先谢了!
04-11-14 23:02
检查一下你的软件设置!我很多客户都是出现这样的问题,后来一检查原来是软件没设置好,PLC型号设置对了,但是没设置PLC的CPU类型,那样就会出现无法连接的情况!除此之外也有可能是PLC接口,编程电缆的问题,不过可能性比较小!很多都是第一种情况!我做这行这么久,经常有客户在我这买了CIF02电缆回去,没过多久就打电话过来说电缆不行连接不上,接着我让他拿回来一试,原来他是没设置好软件里的CPU类型!卖了这么多的 CIF02,至今还没出现电缆坏的情况!
[Post=2000]
附件
[/Post]
最后修改:2004-12-9 19:16:08
04-11-15 08:46
楼上兄弟的线卖多少钱一条呀?
04-11-15 09:47
那位网友可提供CQM1-CIF02电路图啊,我买的一条线无法使用!
04-12-09 18:24

引用 天龙行网 在 2004-12-9 18:24:00 发言【内容省略】

在台式机上试一下!
04-12-09 19:43
楼上的朋友,台式机上用过了,同样不行!如何是好啊?
04-12-10 21:06
17楼
该帖内容不符合相关规定!
04-12-11 10:45
不知何故,楼上各位不再回帖,我的国产欧姆龙通讯电缆在自己的台机上用不了,但在其它台机上可用,国货仿不到家呀!
04-12-28 15:13
学到东西了!
05-01-02 18:17