主题:CPM1A能否直接用微机RS232接口编程?

点击:19920 回复:28

CPM1A能不能直接用微机RS232接口编程啊,编程线如何做法。
谢谢
最后修改:2004-5-28 21:54:03
04-01-05 22:29
使用CX-PROGRAMMER編程
附件
04-01-06 09:33
你好陈工,首先感谢你的回复。
请教陈工,左侧的是CPM1A的编程口啊还是CIF01  RS-232适配器啊?如果没有适配器可以直接和微机连接吗?另外,这种连接方式还能用于OMRON的那些机型,恳请你再次回复。谢谢。
04-01-06 13:16
2樓接線圖適用OMRON所有9PIN RS232C接頭(除C20H系列因SG在7腳),CPM1A必須使用CPM1-CIF01才有9PIN RS232C接頭.CQM1-CIF02直接連接PC與PLC.
微机是何種界面?
04-01-06 16:07
再次感谢陈工的精彩答复,谢谢。如有其他问题还会请陈工继续帮忙的。
04-01-06 16:22
CPM1A只有一个20 PIN的接口,必须通过CIF01或CIF02电缆才能与电脑连接!
自带RS232的OMRON机型可以按上面的方法使用!
http://plc.zjzcmy.com/cqm1-cif02.jpg
最后修改:2004-11-15 10:17:46
04-05-29 08:11
非常感谢!请问CPM1A的20PIN接口使用CIF01或02连接的接线自己能否制作?如不可以?多少钱一条。
04-07-07 19:25
20PIN接口的接头不好找,最好买条现成的!
如果你有CIF01的话,CIF01与电脑的连线可以自己做!
04-07-07 20:20
使用CIF01就可以将20PIN口PLC与电脑连接吗?一条多少元,那里买可以?谢谢ZCMY!
04-07-10 11:18
CIF01是将20PIN口转换成RS232,因此还需要一条RS232电缆;
CQM1-CIF02是将20PIN口直接转换成9PIN的RS232口,可以直接与电脑连接!
CQM1-CIF02价格及购买方式可以发邮件给我!