今天搞定了CPM1A的编程电缆,开始以为有多神秘,其实很简单,就是将CPM1A的20pin口串行输出信号的TTL电平,转换成RS232电平即可;20pin接口用到的信号:
1.+5V  7.TxD   5.RxD  20.GND  3.Pro(接地) ,PLC输出的RxD TxD要反相一下(用HC04),再接到MAX232片子即可,电脑串口那边 4-6短路 7-8短路.
06-10-20 17:08

引用 s_jd 在 2006-10-20 17:08:00 发言【内容省略】

一点也不神秘;但你的这种接法没有隔离,PLC与PC是共地,危险!
最后修改:2006-10-24 18:13:59
06-10-24 18:13
这个是简易接法,市面上卖的一些线,里面可能只有几个电阻,232芯片都省略了....做的更可靠一点,就是在PC和PLC信号之间接个高速光耦来隔离信号,如果自己学习用,这么简单用这就成了
07-01-08 22:40
支持S—JD的观点
07-01-12 13:24
请问陈工OMRON CPM1A 的传输电缆20针与9针的连接方法.接头我有连接了好多次不成功
请指点    QQ:593955035
07-01-27 20:00
请问陈工OMRON CPM1A 的传输电缆20针与9针的连接方法,有接线图吗?谢谢了!!!                    634008834@qq.com     谢谢!
08-04-03 22:59
有20P每脚定义提供吗,我相DIY。
08-05-05 13:25
CQM1-CIF02我想买,要多少RMB?
08-08-07 16:53
上的成熟的城市定位到成都成都市场上的程度