CPM1A能不能直接用微机RS232接口编程啊,编程线如何做法。
谢谢
最后修改:
2004-5-28 21:54:03
04-01-05 22:29
1楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
使用CX-PROGRAMMER編程
04-01-06 09:33
2楼
编辑
引用
管理
王立忠
你好陈工,首先感谢你的回复。
请教陈工,左侧的是CPM1A的编程口啊还是CIF01 RS-232适配器啊?如果没有适配器可以直接和微机连接吗?另外,这种连接方式还能用于OMRON的那些机型,恳请你再次回复。谢谢。
04-01-06 13:16
3楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
2樓接線圖適用OMRON所有9PIN RS232C接頭(除C20H系列因SG在7腳),CPM1A必須使用CPM1-CIF01才有9PIN RS232C接頭.CQM1-CIF02直接連接PC與PLC.
微机是何種界面?
04-01-06 16:07
4楼
编辑
引用
管理
王立忠
再次感谢陈工的精彩答复,谢谢。如有其他问题还会请陈工继续帮忙的。
04-01-06 16:22
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPM1A只有一个20 PIN的接口,必须通过CIF01或CIF02电缆才能与电脑连接!
自带RS232的OMRON机型可以按上面的方法使用!
http://plc.zjzcmy.com/cqm1-cif02.jpg
最后修改:
2004-11-15 10:17:46
04-05-29 08:11
6楼
编辑
引用
管理
YS-W
非常感谢!请问CPM1A的20PIN接口使用CIF01或02连接的接线自己能否制作?如不可以?多少钱一条。
04-07-07 19:25
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
20PIN接口的接头不好找,最好买条现成的!
如果你有CIF01的话,CIF01与电脑的连线可以自己做!
04-07-07 20:20
8楼
编辑
引用
管理
YS-W
使用CIF01就可以将20PIN口PLC与电脑连接吗?一条多少元,那里买可以?谢谢ZCMY!
04-07-10 11:18
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CIF01是将20PIN口转换成RS232,因此还需要一条RS232电缆;
CQM1-CIF02是将20PIN口直接转换成9PIN的RS232口,可以直接与电脑连接!
CQM1-CIF02价格及购买方式可以发邮件给我!
zjzcmy@126.com
http://plc.zjzcmy.com/200S-v.jpg
最后修改:
2004-11-15 10:19:17
04-07-10 13:01
上一页
下一页
主题被锁,不能回复
工控新闻
ABB Ability™工业知识库重磅发布!
自主与产业升级再提速!中国工业通信国际标准AUTBUS加速赋能油气管道智能化
美的威灵汽车部件北美制造新基地启动
尼得科4家机床集团公司参展CIMT 2025
皮尔磁:可持续转型:从生产效能到绿色价值链的必然跨越
汇川技术南京基地投产暨研发测试中心项目签约活动举行
Melexis推出32×24红外阵列传感器芯片MLX90642,树立热成像感应技术的新标杆
廿载笃行,传动未来 | SEW中国到访埃克森美孚亚太润滑科技中心
更多新闻资讯