登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相电中一相相间电压只有100V,为什么?请教,谢谢!

点击:18970 回复:27

三相电中一相相间电压只有100V,其余两相都正常220V,为什么?什么时候会出现这种情况?请教,谢谢!
06-12-29 08:17
100v应当是虚的,缺相了。
06-12-29 09:24
为什么会是虚的呢?搞不懂?假使当中有断开的话,应该没有电压啊.
06-12-29 12:23
虚并不代表断开的意思,像虚焊。
断电后,检查线路,检查断路器或接触器的接头。
最后修改:2006-12-29 15:46:11
06-12-29 15:45

引用 michealzhang 在 2006-12-29 12:23:00 发言【内容省略】

可以的话,你可以小心的用手去触一下你所说的100v那一相,注意接触的方式。
06-12-29 16:15

引用 lifuquan611 在 2006-12-29 16:15:00 发言【内容省略】

小心,不如接个负载安全
06-12-29 17:45

引用 michealzhang 在 2006-12-29 12:23:00 发言【内容省略】

   如果你试着动手,并且用很多种方法做试验。别人的答案,你就不会认为不能理解!不信你试试!
06-12-29 19:23
电缆一相短路,100伏只是感应电而已。
06-12-29 21:58
应该是 感应电
06-12-30 09:10
最简单的办法用电压表测量一下.
检查熔点是否烧断,是否隔离开关虚.
这是最基本的常识.
最后修改:2006-12-30 9:37:49
06-12-30 09:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯