登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相电中一相相间电压只有100V,为什么?请教,谢谢!
点击:18970 回复:27
10楼
编辑
引用
管理
lgzhb
学到了不少 今天
06-12-30 13:39
11楼
编辑
引用
管理
蓝色天空
你说的现象好像是不正确的表达方式,三相电应该是任意两相间都是380伏,你说的两相间220,一相间110?不知道是对地还是对零线?你说的应该是有点模糊哦。
偶前几天才处理个类似的问题,设备220伏电源(以前做好的)但最近不能运转,查——电源只有110伏(一相线一零线间),开始以为是虚电压(假电牙,感应电),结果问题不是这样,因为是电源问题,马上就查电源分线箱,结果三相电之间AB为280伏,AC间为380伏,BC间为270伏,没有在打相跟零之间的电压了,很明显是3相不平衡,应该是单相接地事故,我马上到了配电室,找到开关的位置,打开一看,一相线从接线处全部掉了下来,是经过负载和开关柜接地了(这也是单相接地开关没有跳的原因),紧急事故,马上断开关,接线,后一切恢复正常。哈哈,处理这类问题要细心,要小心,而且要找到根本原因。不然可能会出重大事故的。
06-12-30 19:56
12楼
编辑
引用
管理
蓝色天空
对上面所以赞成虚电压的人表示反对,而且千万不要用手去试验,因为经过负载的是真电压,要被电击的,除非你自己是被电惯了,被电击的反应已经不是太大了,哈哈
最后修改:
2006-12-30 20:01:07
06-12-30 20:01
13楼
编辑
引用
管理
TANMAC
楼主请问你的是不是三相220V的?
06-12-30 21:02
14楼
编辑
引用
管理
zctsr
缺相
06-12-30 22:26
15楼
编辑
引用
管理
cma_520
你那是台湾的机器吗?那种机有时间用的是三相220V,其中一相110V可能是接地了!
06-12-31 00:04
16楼
编辑
引用
管理
maixi1983
分析得不错
06-12-31 01:25
17楼
编辑
引用
管理
漏电
哈哈,380伏,一相100伏,不就是缺相吗?
06-12-31 08:32
18楼
编辑
引用
管理
253376203
那么220V有380V也有110?这是什么线路?
用了一个220V一个380V 一个110V的变压器???
上述说明体现楼主的表达不够,希望楼主修改一下..
06-12-31 09:41
19楼
编辑
引用
管理
michealzhang
首先,谢谢大家对我的帮助!
不好意思,由于表述不清楚,给大家带来疑问.我所说的相间电压是指一相线与零线间的电压(正常220V).我检测了上端空开二次侧电压都正常,由于线路是厂建时预埋,所以我无法查明原因.特在此请教!再次感谢大家!又让我学到不少.
07-01-08 12:32
上一页
下一页
工控新闻
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
更多新闻资讯