呵呵,我是电子盲,但我很想学习电子方面的东西,我是搞DCS的,以后7敬请各位大虾多多指教!!!!!!!!!
06-09-26 20:21
多谢10楼的朋友!!
只是不知道这电容要多大才可以?
另外,耐压要多少?
我们的线圈约1500匝,线是2X5的扁铜纱包线.
之前使用过这方案,在线圈上并联了100uF / 330V(AC)的 CBB65电容,火花是没有了,但是,却把整流二级管烧了一只.
目前试的是RCD电路,火花也没了,但电容却受不了,击穿.
(R=4R / 20W,C=100uF / 330V,D=20A / 1200V)
两只电容串联,就不击穿,但容量只有50了,火花就又来了,并且很强.
这种电容可耐交流550V / 50Hz,工作于这种相当于1Hz的频率下,耐压应该会高一些吧?
没有试过在触点上并电容.
但我想,就算是并,1uF也小了点吧?
另外,这种线圈的感应电压到底如何计算?
它上面的吸收网络又如何计算?
06-09-27 12:13
你先试一下看看.
06-09-27 13:42
感谢楼上朋友!
占用了大家不少的时间.
我目前使用了电容柜里的一个功率因数效正电容,然后与4R / 20W电阻及20A / 1200V二极管组成了RCD网络,并联在了线圈上,成功地吸收了正向工作时产生的高压.
目前,接触器触点上已经没有一点火花,预计寿命可达机械寿命,哈哈~~
就是R发烫,明天换上个50W的,呵呵.
再次感谢所有关注的朋友!!
另外,还需要作长时间工作的稳定性测试.
明天就连续工作一天看看电容会不会挂(那电容的具体参数不清楚,只知道是400V AC的).
06-09-27 21:04
多少KVAr的?
06-09-27 21:16
好象是0.4KV什么的
看不太清楚,是含油的老电容.
容量好象也差不多100吧
耐压不知道最大能有多少?
反正目前工作是一点问题没有.
06-09-28 13:10
又拆了两只下来~~~哈哈
这下看清楚了.
型号:  BZMJ0.4-15-3
0.4KV    21.6A
15Kvar    50Hz     3/-KV
还是1994年4月生产的,呵呵
这东西的耐压与容量不知道是多少?
06-09-28 15:36
DCS是啥东东?数控机床?
以前写过一个数控钻床控制软件,应该也是属于这一类的吧?
06-09-28 15:42
15Kvar *1.44=21.6A电流值(本人的经验公式)
0.4KV =400V耐压值
15Kvar*20=300UF容量值(本人的经验公式)
最后修改:2006-9-28 16:13:03
06-09-28 15:57
DCS系统=集散型计算机控制系统.
看你对电路控制还是比较精通,但不知道DCS恐怕有点不可思议.说明你的知识面还是太窄,会影响你的发展的!
06-09-28 16:05