机器正在运行中自动停机,重新启动无效 伺服器显示-bb (型号SGDM-08ADA)
请问师傅这是什么故障.需要怎么处理.另收一台闲置的SGDM-08ADA伺服器 留做备用
请有的留言
06-08-19 13:29
1楼
编辑
引用
管理
foshanyzq
-bb的意思是servo OFF状态
06-08-19 23:53
2楼
编辑
引用
管理
xplaopang
是伺服器故障吗 怎么处理???
06-08-20 07:15
3楼
编辑
引用
管理
许泽爽
不是故障。如是位置模式,要检查一下,看看是不是你的上位控制器给出的逻辑动作;如是速度模式,要检查要检查你的增益调节的是否合理,显示bb一般是位置误差超出控制器允许的偏差。