主题:紧急求助,电机运行过程中电流过大,电机发热
点击:9328 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
QICHUNWEI
阀门关小点吧。我见过710KW的水泵由于出口阀太大,导致电流大,最后换个小阀门了事。
03-11-05 22:23
11楼
编辑
引用
管理
thunder006
无论是将大阀更换为小阀,还是将阀门的开度缩小,在事实上都会达到使出口压力增高,同时水流量变小的目的。
由此,出口压力便是这一问题的关键。
可以从两个方面入手,一是降低出口压力,看看0.6左右是否能满足供水。二是加大电机的功率。
当然,也许将阀门开度缩小是最经济最简便的方法。……**仅供参考。
03-12-14 13:44
12楼
编辑
引用
管理
盲流李
同意三楼说法
04-01-05 13:53
13楼
编辑
引用
管理
niugang
测电机空载电流正常否?首先确定是电机还是水泵有问题。
04-01-05 22:54
14楼
编辑
引用
管理
niugang
工频都不好使,还考虑变频?
04-01-05 23:05
15楼
编辑
引用
管理
ysm
我个人认为泵的设计有问题,泵的输出在额定流量、额定扬程及之内,电机的转速在50HZ及以内,在任何时候都不应该超过电机的额定电流,否则就是泵所配的电机选小了。
04-01-06 13:23
16楼
编辑
引用
管理
周围
同意16楼的看法,我们也有这样的情况,主要是泵厂设计不合理,现在泵厂太多,质量没保障,设计没考虑富余系数,再有就是电机质量达不到要求。可以要求泵厂三保啊(我们的办法是泵厂换了个大一点的电机)。关小阀门只好吃亏点了。
04-01-18 17:08
17楼
编辑
引用
管理
有幸认识大家
用户有水就可以了,实际蝶阀开1/3,流量也有全开的1/2以上,再说如用户用水增加,背压减小,流量自然会增加。泵的选型不是很好,未经过严格计算,扬程偏高适当节流就当增加了管阻,
04-01-31 02:29
18楼
编辑
引用
管理
zhl326
可以知道你选择的泵是离心式的还是定量式的,不过看样子是离心式的,如果是,我认为还是马达和泵的匹配问题,建议更换大一点的马达试试。
04-02-03 11:32
19楼
编辑
引用
管理
shi2003
支持18
04-03-16 22:41