登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:紧急求助,电机运行过程中电流过大,电机发热

点击:9328 回复:22

各位大侠,有一供水改造工程,地形为有一垂直高度为59米的小山丘,泵站设在山丘一侧的底部,沿着泵站、山丘顶部、山丘背面居住着1500户用户。泵站具体配置为三台立式多级泵(流量=100m3/h、扬程=100m、功率=45kw)运行方式为两用一备(其中一台为变频泵,另一台为工频泵)三台电机均为45kw(额定电流为84.2A)。在泵试运中维持泵组出口压力0.7Mpa发现电机运行电流保持110A居高不下。因为是供水工程,泵组必须长期运行,按照目前的情况,只能将工频泵出口蝶阀关至1/3开度电机电流才降为额定电流。请各位帮忙分析以下问题:
1、造成电机电流居高不下的原因是什么?
2、有什么解决办法电机电流过高的问题?
03-08-24 11:35
你用的电缆是不是50mm2的呀!!~~~~我想你的电缆最少要比这个大的...
03-08-24 13:51
1、造成电机电流居高不下的原因是流量太大。
2、解决办法电机电流过高的方法是限制流量。
03-08-24 14:16
同意三楼的说法,二楼的认为是线太小不对
03-08-24 15:10
你的变频器载波如何:?
你徐最低载波频率.试一试
03-08-28 08:33
你的变频器载波如何:?
你徐最低载波频率.试一试
03-08-28 08:34
请楼上的老兄明示,我不大明白怎么计算和处理
03-08-28 22:33
流量正比于转速,扬程正比与转速的平方,轴功率正比与转速的立方,电流太大等同于则说明
流量太大,降低流量必须降低转速,降低转速则压力不能满足要求,当然是电机选择太小.
最后修改:2003-9-8 17:04:34
03-08-29 20:51
楼上那位,你的计算也够歪的,实际出口压力0.7Mpa - 理论计算出口压力0.6Mpa = 0.1Mpa,那是长距离输水中管子的摩擦损耗.泵选型无错误.
03-08-30 16:23
同意三楼说法
03-08-31 00:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯