主题:紧急求助,电机运行过程中电流过大,电机发热

点击:9328 回复:22

主要还是泵选型错误,所选泵扬程太高。在不换泵的情况下,只能关小阀门以减小流量,增大压力,以确保不烧毁电机。否则,只有换泵了表情
04-03-18 15:47
调节出口蝶阀3开度,直到电机电流降到额定电流以内。
04-03-20 10:22
你应用一台BHK-2003型供水控制器和一台ABB变频器(现在稳压供水工程中最好的),设一个最高压力和最低压力,最高频率和最低频率,第一加速时间和减速时间(在变频手册上有45KW应在15S吧,一定要设好这可不是小事)还有PWM肖音。
 还有,一看你就没有经验,在二次供水工程中,你这样的工程不能用这么大家火,以后很难做售后服务的。用一台11KW的后加一个中水提送系统(在中间加一个加压站)也就是说两套供水设备,一台在你原处,下一个在最难提水的地方(中间或要到地方的位置),这样保你没事.你可以给我打电话04315316339我好好教你.还有成功图纸哟,你要谢谢我呀(10000分的感激我)我还有很多哥们做这个的在全国都出名.哈哈哈!!!
04-03-23 00:26