主题:变压器出来的电压太高了,如何降低?
点击:6211 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
yjb168
403v不算高,如果一定要调,打开调压分接头,看在几档一般分为3个档,如果已在最高档就不能在跳了,如果在其他两档可以上跳一挡即可。
06-07-17 15:12
11楼
编辑
引用
管理
csqcsl
为什么要往上跳啊?不对吧,我也遇见一个类似的问题,35kV的站用变,3个档位,37500,35000,27500,现在档位在2档,低压侧输出接近420v,应该往上还是往下跳?
06-07-19 19:18
12楼
编辑
引用
管理
kassiof
往上调,37500
06-07-20 16:25
13楼
编辑
引用
管理
csqcsl
原因是什么,能给提供相关知识吗?
06-07-20 20:15
14楼
编辑
引用
管理
随风凭钓
看你的变压器是有载调节还是其他,有载的话就可以带电调。
06-07-22 16:29
15楼
编辑
引用
管理
xucheng555
改变二次接线也可以调节电压,但输出容量会降低!
06-07-22 22:41
16楼
编辑
引用
管理
孔方兄
如果是无载调压的变压器,停电后把高压侧的档位调上去就行了
06-08-08 11:18
17楼
编辑
引用
管理
xinjihua
调到10500V档即可.
06-08-08 15:40
18楼
编辑
引用
管理
疑问
电压不算太高吧?学习一下!
06-08-08 20:46
19楼
编辑
引用
管理
水中鱼88
谢谢,有多了点新知识啊
06-08-08 21:35