主题:空气开关为什么会跳?

点击:8720 回复:38

选D型断路器,送的时候快送几次
06-03-29 00:49
把空压机也换掉吧,有收藏价值
06-03-29 18:00
个人认为是起动电流过大,换一个大点的空开吧
06-03-29 21:32

引用 mcz 在 2006-3-12 13:07:00 发言【内容省略】

06-03-30 14:11
大家的观点我也很认同
06-05-19 12:38
一般情况下C40的空开带11KW电机应该也不会跳。
会不会是:空开有问题;电机有机械故障,如堵转;线路有短路。
06-05-19 13:54
请检测三相电压,电阻,电流是否平衡以及负载有无转动过重,再确定空气开关是否有问题。11KW的电动机不可能直接启动,40A的空开配置应该是合理的。
06-05-20 01:01
将C40改用D40,C40是民用的,D40是工用的
06-05-20 15:33
起动电流太大,一般来说起动电流是额定电流的七倍以上.60.
06-05-21 21:53
学习一下